fly 2009-09-26 16:47:41 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 13693查看 3回答
关于"纵筋搭接接头错开百分率"
在03G101-1的第34页,有纵筋搭接接头错开百分率,如果选50%则修正系数为1.4,还有100%和25%,0%三个选择,哪种计算的钢筋量大.还有在钢筋软件中,是根据图纸要求进行选择吗,如果没有要求,选哪一项.还是默认选项50%
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳100%的钢筋量最大,如设计没有要求,则按规范规定即:一般情况柱构件选50%,粱、板、墙构件选25%。 详见《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 第5.4.6条 不好意思,是柱构件选50%,粱、板、墙构件选25%。 参考图示:
2009-09-26 16:51:10
-
根据设计选择,参见钢筋混凝土施工及验收规范。
2009-09-26 17:05:02
-
08G101-11 第8页 有你要的答案。。。 ①梁,板类及墙类构件不宜大于25%。。 ②柱类构件不宜大于50%。。 ③当工程中确需增大受拉接头面积百分率时,梁类构件为50%。 板类墙类柱类构件 可根据实际情况放宽。。。 以上答案来自08G101-11
2009-09-26 17:11:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看