lsgrunge 2009-11-10 09:40:30 | 山西省 其他专业 | 768查看 4回答
关于钢筋接头的问题
基础地框梁上、下部通长筋用直径25以内的三级钢,接头是否必须用直螺纹套管连接?规范有要求吗?(图纸设计总说明没有要求用直螺纹连接)请高手解答,谢谢~
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地圈梁主筋没必要用直螺纹连接,可以采用对焊连接或搭接连接即可,不管采用什么方法应该先在施工方案中有说明,并经监理建设单位签字认可后才能实施,实施过程中应将焊接试件送相关资质的检测单位检测合格后才能最后隐蔽!
2009-11-10 09:45:01
-
我也碰到过类似情况1、在图纸会审时提出征求设计同意,椐设计说三级钢20以上一般不宜采用焊接方式三级钢的化学成份二级钢不同,采用机械连接方式,应在施工前先确认连接方式便于结算时减少麻烦。
2009-11-10 10:44:03
-
可以采用机械连接方式、焊接方式连接。最重要的一条是得到甲方及监理的签字认可,记着在签证时必须写明规格及接头单价
2009-11-10 13:14:00
-
根据批准的施工方案确定
2009-11-10 15:17:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看