丑男 2009-11-10 11:33:47 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 563查看 4回答
框住在基础内的计算结果为负数怎么解决?
我的满堂基础为850高,在基础内插入框住,若顶标高设置为地下室顶标高,地下室剪力墙暗柱从基础层复制到负一层,框住顶标高设置为地下室顶标高,框住问题怎样解决?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:造成这种错误的原因有两种:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了, 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的第八项抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。
2009-11-10 11:56:28
-
截个图来,看的明白些!
2009-11-10 11:38:04
-
检查柱的标高及与柱相边构件的标高
2009-11-10 13:32:20
-
1.在基础层层顶标高位置绘制的有梁或基础梁,且没有和基础构件(问题中所说的满基)相交,-1没有柱或者是变截面的柱,根据平法-6的规定,在基础层的梁均为地框梁,把这些梁按地框梁来处理了,从梁顶标高到基础底标高都算着基础锚固区,所以计算出柱的纵筋小于0,若是这种情况,你把绘制在基础顶标高位置的梁删掉在-1层绘制,标高调整到基础层层顶标高的位置就可以了; 2.-1层柱的钢筋直径大,且基础层的层高很小,这样:层高-本层露出长度-上层钢筋在本层的露出长度后小于0。 你看看你的工程是不是属于这两种情况。
2009-11-10 16:48:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看