rxl 2022-10-09 14:50:17 | 北京市 土建 | 2005查看 1回答
楼层上剪力墙和柱第一道箍筋距楼面尺寸多少?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:柱:工程设置---计算设置---柱/墙柱---公共设置项【墙柱第一个箍筋距楼板面的距离】,软件默认的是50,可根据实际情况进行修改;
剪力墙水平钢筋的起步距离为50,来源于16G101-3第64页。可以在工程设置---计算设置---起始水平分布钢筋距离楼面的距离中查看/修改。
2022-10-09 14:55:40
-
一道剪力墙可以画不同厚度么?2021-03-23 08:37:59 补充墙一面是弧线,一面是直线,配筋都是按照墙的配筋,如果用自定义柱来画,配筋会不准确
-
预制墙两端与暗柱(标注250、300位置)有重合,对吗?第一次画预制墙。总感觉预制墙的尺寸是固定的,正好到暗柱或者剪力墙的边,再浇筑。但是我画的暗柱尺寸已经和预制墙重合了
-
这里的构造暗柱截面尺寸比墙大50mm,这个构造暗柱是端柱还是暗柱算?剪力墙与暗柱和角柱怎么连接在一起的,这个连接部位需要配筋吗?这个角柱是端柱还是暗柱?有点分不清暗柱和端柱
-
请问剪力墙约束边缘暗柱箍筋和墙体水平筋是分层分布,隔一布一的吗?实际施工是重叠在一起的,但我看图集是分层分布。在实际画图中直接在暗柱属性 其他钢筋 里 进行编辑 非阴影区钢筋吗
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看