潮汐海灵 2022-10-15 22:32:49 | 河北省 安装预算 | 1176查看 2回答
关于10KV送配电系统调试的问题,希望老师指点。
10KV高压配电柜到高压电机,高压电机已经记取了电机的一二次调试费用,是否还要记取10KV送配电系统调试?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
10kv送配电系统调试,是指变压器、母线(或电缆)与高压柜之间的调试。与电机调试没有关系。
2022-10-15 22:45:47
-
需要计取。10KV送配电系统 调试的主要内容是高压柜的开关或保护装置调试,电力电缆等一、二次回路系统调试
2022-10-15 22:43:27
-
北京21定额,高压柜安装包含单体调试,还需要记取10KV送配电系统调试吗
北京21定额,高压柜安装包含单体调试,还需要记取10KV送配电系统调试吗 ,10KV送配电系统调试是按单体配电室记取一个,还是每个高压柜记取一个10KV送配电系统调试
-
关于1kV以下交流供电(综合)装置系统调试和10kV以下交流供电断路器装置系统调试的数量
请问在变配电室里,带变压器的,这里边1kV以下交流供电(综合)装置系统调试和10kV以下交流供电断路器装置系统调试的数量怎么确定
-
1kv一下低压系统安装两列盘柜,每列盘柜里面装有几个断路器,这种情况的送配电系统调试怎么区分?是一个断路器算一次调试系统吗?还是一列柜算一个调试系统?还是整个就算一个系统呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看