TT 2022-10-23 22:25:50 | 湖北省 安装安装算量GQI | 887查看 1回答
预埋人工接地极
接地极的做法为:利用建筑物基础作接地极,将基础底板上下两层主筋沿建筑物
外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构上下两层主钢筋相互焊接成为
网作为接地极.采用-40X4镀锌扁钢外甩作预埋人工接地极. 外甩接地线应做
防腐处理。
这句话是否理解为:引下线从屋顶避雷网沿主筋一直到地下0.5m,然后用一截镀锌扁钢在地下0.5m埋地,一头连接引下线,一头连接预埋人工接地连接板?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
理解不正确。
地梁钢筋焊接后作为基础接地极,就已经有接地极了,此预留的一截镀锌扁钢,只有当(测量的)接地电阻大于设计要求时,需要补打(2.5米长的)接地极,才需要用到此一截镀锌扁钢。
此一截镀锌扁钢,一头与(引下线、地梁接地极主筋)焊接连接,另一头准备与补打的(2.5米长)接地极连接。暂时空着,测量接地电阻后再作决定。
首次提交 2022-10-24 06:58:09 最近修改2022-10-24 07:01:11 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看