ZHAOJINGAA 2015-04-22 12:15:31 | 湖北省 安装算量GQI | 2053查看 2回答
消防中一个线管穿了几路线,如在一截线管中有信号线、电源线,一截中有信号线,电源线与电话线,
消防中一个线管穿了几路线,如在一截线管中有信号线、电源线,一截中有信号线,电源线与电话线,还有一截中只有电话线,这在安装软件中该如何做
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在电缆导管界面的构件,管内设置线缆,例如:一、线管中有信号线和电源线;RVS-2*1.0/NHBV-1*2.5/NHBV-1*2.5/NHBV-1*2.5(即1根信号线+3根电源线)
二、线管中有信号线、电源线与电话线;RVS-2*1.0/NHBV-1*2.5/NHBV-1*2.5/NHBV-1*2.5/RVS-2*0.5(即1根信号线+3根电源线+1根电话线
三、线管中只有电话线;RVS-2*0.5
2015-04-23 08:20:04
-
你好:分别计算管道和管线长度
2015-04-22 12:58:25
-
消防中一个线管穿了几路线,如在一截线管中有信号线、电源线,一截中有信号线,电源线与电话线,
消防中一个线管穿了几路线,如在一截线管中有信号线、电源线,一截中有信号线,电源线与电话线,还有一截中只有电话线,这在安装软件中该如何做
-
请问消防控制室至各端子箱的线路(电源线、信号线、电话线、广播线),这些线是每个端子箱一个回路,还是所有的端子箱并联在一起?
-
消防电里面,信号线是200个点一个回路,系统图中,通常电源线回路数和信号线回路数一致,那电源线到底是怎么分的回路呢,没有在电井里面并线吗2019-09-04 10:18:21 补充
-
火灾自动报警中,地下室有5个防火分区,每个分区都有一个模块箱,从消防控制室引到地下室的线中,广播线是只有一根连了5个分区,电源线可以只有一根吗?消防信号线、消防专用固定电话线、手报的消防通讯线呢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看