一枚小牛马 2022-11-22 23:02:09 | 广西壮族自治区 安装 | 515查看 2回答
2022-11-22 23:03:33 补充
打错了是镀锌扁钢不是镀锌钢管
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
詠哥 钻石专家
答题: 176912 被赞: 61333
接地母线是-40*4镀锌扁钢,40*5是接地体
2022-11-22 23:05:29
大海 钻石专家
答题: 94785 被赞: 82567
只要是采用镀锌扁钢,就得采用“接地母线”的定额子目。
接地体内的(-40*5镀锌扁钢)也一样要套接地母线的定额子目。
2022-11-23 00:54:18
接地母线如何计算,是不是围绕基础一圈?
这里40X4的镀锌扁钢为接地母钱,这里的接地母线如何计算,水平敷设的40X4镀锌扁钢在图中的哪里?是不是按照正方形基础围绕一圈还是如何?基础接地装置设计说明:1、本建筑利用建筑基础内钢筋作接地体、将基础底板底层钢筋沿建筑物外圈焊接成环形。同时利用作为引下线的柱基承台、筏板内底层钢筋网、水平敷设的-40X4热镀锌扁钢做为接地母线以及埋深大于0.5米的柱基础圈梁内底部对角,2根不小于C16圆钢主筋通长焊接作为接地极共同组成接地装置。接地母线在与柱基础相交处应与柱基础内通长焊接的四条不小于C16的主筋可靠焊接连,其接地电阻要求不大于1欧姆。2筏板部分基础接地做法:利用筏板基础底层钢筋网通长焊接作为筏板基础接地装置。同时通过人工敷设的40X4热镀锌扁钢与地下室其它部分的接地装置相连接。作为防雷引下线的结构柱子(或剪力墙)中对角两根小于c16主筋通长与筏板基础底部钢筋接地网连接。筏板部分接地引下线及引上线均与筏板基础接地装置可靠连接。
接地体计算
说明:接地极为建筑物基础梁底钢筋中的2根主钢筋通长焊接形成基础接地网,埋深应大于0.5m。室外沿建筑物基础外槽边敷设一圈接地体,接地体材料为40x4热镀锌扁钢。是把基础梁底钢筋的2根主钢筋各加起来得它的根数吗?那(室外沿建筑物基础外槽边敷设一圈接地体,接地体材料为40x4热镀锌扁钢)这句话怎么处理?如果不是这样算,是要怎么计算接地体的工程量
防雷接地问题
88.8米高的建筑接地装置平面图中,在说明里说明““B、E”强弱电竖井内分别由下至上沿墙敷设一根40x4镀锌扁钢作接地干线,接地干线应每三层与楼板钢筋作等电位联结,其上下端均应可靠接地。(距井顶0.5m及井底0.5m各设一接地端子板)”,那么计算一根户内接地母线的长度是88.8米吗?