null 2023-02-08 16:22:31 | 四川省 土建结算 | 384查看 3回答
底板图中有底筋了,是否还需要布置双层双向
如图所示
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个要看结构设计说明的
看一下板结构平面图的说明,关于配筋的说明
设计已经明确了,双层双向的,再布置附加筋(负筋)
首次提交 2023-02-08 16:24:47 最近修改2023-02-08 16:39:44 (修改过1次)
-
具体要根据设计说明,选择定义布置,从截图上看,面部钢筋是双向的,底部钢筋的水平方向钢筋设计说明显示是分布筋定义布置,布置完成后形成的就是双层双向钢筋,只不过是不同部位,它的钢筋规格不一样而已,平面上显示的附加钢筋就是要用负筋定义布置
2023-02-08 16:26:58
-
不用
2023-02-08 16:28:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看