• 关于吊杆荧光灯的问题?

    请问:在一个层高为5.8m层高的房间中,有吊杆荧光灯,其安装高度为2.8m,那么垂直那部分管应该算到配管还是灯具里已经含了那部分管,或者算金属软管?还有这部分线怎么计算?也是含到灯具里了吗?(北京地区)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    北京地区 操作高度是指操作物的固定点的高度距楼本层地面的距离,吊顶上的灯具也按楼板距本层地面的高度计算。 因此;灯具安装人工工日计算1.25的单层超高系数,暗配管不计单层超高,明配管从5.0米以上开始计算单层超高系数人工工日*1.25,管内配线计算单层超高系数人工工日*1.25,金属软管及里面的线是含在灯具安装子目里面,什么都不计算。

    2010-01-22 14:05:57 

  • 在一个层高为5.8m层高的房间中,有吊杆荧光灯,其安装高度为2.8m,垂直部分管应该算到配管里,这部分线怎需要单独计算

    2010-01-22 13:58:05 

  • 这样的情况 需要看设计图,按照设计图计算,设计是 什么就计算为什么; 一般情况应该是有吊顶的。

    2010-01-22 14:15:27 

  • 计算到配管里面,实际做的是配管,怎么可以算到灯具内,你可以和甲方办个洽商。说明一下这个事情,以后结算时就好解决了。

    2010-01-22 15:56:44 

  • 这个问题我也问过老师,他们给我的答复是这样的,垂直那部分管和线都不算,已经包含在成套灯具的价格里,我感觉这样是比较合理的。

    2010-01-22 16:42:38 

  • 垂直部分的管和线不计算安装工程量,但计算管和线的主材费。

    2010-01-22 17:26:29 

  • 在吊杆灯具中确实包含吊杆及电线,但你应该根据现场的实际吊杆长度进行换算!楼上有位朋友说的对,不要忘记了超高费!

    2010-01-23 15:35:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!