• 吊链式荧光灯安装配管配线?

    设计说明低于2.4米的灯具加地线,配电箱出线回路SC15 BV-3*2.5吊链式灯具安装高度2.5米。 1、荧光灯吊链式安装定额里RVS-2*1.0顶板接线盒至灯具,问地线至灯具考虑吗? 2、如果灯具不考虑地线施工中SC15 BV-3*2.5其中的地线作用是什么? 3、吊链式荧光灯需要做金属软管吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 设计说明是低于2.4M的灯具加接地线,所述灯具的安装距地(或楼板)高度是2.5M,按此分析就应该是2根线才合理,此时,楼顶板的金属接线盒到吊链荧光灯灯具处的导线是2根就对了;但是在配电箱的界限系统图上又标注为3根线了,按理应该减少1根才对;假如施工前没有对设计和建设单位提出异议或者咨询,已经在管路干线穿了3根时,也可以将楼板金属盒处至灯具端增加1根PE线,该线接在灯壳金属体上就行(严格的讲,这也属将错就错的完善)。 2. 如果灯具不考虑接线地时,配电箱接线系统图上的标注属于笔误。 3. 吊链荧光灯的楼顶板接线盒处至灯具这段不加金属软管。

    2010-05-12 14:49:58 

  • 设计说明低于2.4米的灯具加地线,配电箱出线回路SC15 BV-3*2.5吊链式灯具安装高度2.5米。 1、荧光灯吊链式安装定额里RVS-2*1.0顶板接线盒至灯具,问地线至灯具考虑吗? 答:应当考虑;以设计要求为准,所以要考虑。 2、如果灯具不考虑地线施工中SC15 BV-3*2.5其中的地线作用是什么? 答:地线作用就是接地,不一定接在灯具里面,金属外壳亦应接地; 3、吊链式荧光灯需要做金属软管吗? 答:按照传统做法用双绞软线可以不做软管;按照现行规范及消防要求则应当做金属软管,不允许有明露电线。

    2010-05-15 18:35:50 

  • 1、荧光灯吊链式安装定额里RVS-2*1.0顶板接线盒至灯具,问地线至灯具考虑吗? 荧光灯吊链式安装定额里有两种导线。 3、吊链式荧光灯需要做金属软管吗? 在吊顶内需要做金属软管

    2010-05-12 13:46:01 

  • 在图纸总说明中有文字说明的,且在图中令有标注的,以图中标注为准的。荧光灯吊链式安装定额里RVS-2*1.0顶板接线盒至灯具,因接地线是与金属吊链连接,地线至灯具不考虑。 吊链式荧光灯不需要做金属软管。 2、不是安全电压的都必须接地是指的有金属外壳吗? 不是安全电压的都必须接地是指的有金属外壳且低于2.4米时。没有强制规范规定高于2.4米的灯具必须有接地线。

    2010-05-12 14:27:48 

  • 1、不用考虑。 2、配线按实际使用,如有双开、三开,一般为三线、四线。 3、不用、RVS顺吊链下到灯具,与吊链编织在一起。

    2010-05-12 13:46:52 

  • 首先,以上说的全不对,造价员回答的在吊顶内加软管,这是不对的,如果是吊顶下吊链接灯,跟吊顶板平的应该是接线盒,即吊顶内的配管做法!九天的回答也不对,不管是什么情况,低于2.4米的灯具,只要不是安全电压的都必须接地,这是首要问题,也是必须的!liangzi说不需要做金属软管是对的,但不做接地也不对。老顽童说的不对,设计3根线是没问题的。 反过来,先说刘建英的问题,本身应该是假的命题, 第一,如果是在距地2.5米的吊顶上吊链装灯,本身是问题,就可以吸顶装了,接地问题随之解决; 第二,若是在距地大于2.6米的吊顶上装吊链灯,为什么要做2.4米呢?2.41米就是可以不做的! 第三,如果说,刘建英的问题是真命题,就是下来3根线,而且接地线是双色的,不小于2.5mm2,但是,应该不会发生! 请各位见谅! 您好: 1、管路是cc敷设不存在吊顶内敷设问题。 CC敷设的管路,安装灯头盒的顶板距地是多少呢?能告诉我吗? 2、不是安全电压的都必须接地是指的有金属外壳吗?如果不是开关为什么不用地线? 答:是,只要低于2.4米就要加。开关也加,只要是低于2.4米且不是安全电压,如:防爆开关、金属按钮箱等。 3、为什么不做金属软管是美观吗?如果不考虑美观问题可不可以做? 答:第一、作为吊装灯具的载体,金属软管是难当其任的,第二、金属软管不好看,不好操作。如果不考虑美观问题,这个假定也不好,在符合规范要求的前提之后,首先考虑美观问题,再者它的强度难当其任。 4、不是假的图纸说明图例安装就是这样描述的。 答:谢谢您的信任 图纸这么描述是没问题的,低于2.4米的灯具就要加地线。这是涵盖所有设计图纸的要求,但是,应该不是对吊链灯的要求,因为,吊链灯做到距地2.401米,就可以不做地线。如果顶板距地2.4米左右,灯具就是吸顶安装了,也不存在地线穿吊链的问题。

    2010-05-13 10:59:37 

  • 回答: 1.根据你说的情况不用考虑。 2.接地线当然是接地的,除低于2.4m灯具外,潮湿场所灯具也是需要接地的,建议好好看看规范。 3.如果不是规范范围内接地的范畴就要咨询一下设计了,了解一下设计意图,或修改或给个说法。

    2010-05-13 13:54:25 

  • 如果没有设计变更,按图施工应该把地线接至灯具,但灯具的配线定额已考虑,如果顶板与吊顶的距离太长,与定额的含量相差太多,可以与甲方协商适当的考虑增加配线。吊链安装--吊顶内安装需要做金属软管,但定额子目中已含金属软管。无吊顶安装的吊链灯一般配双绞线与吊链缠在一起,不做金属软管,

    2010-05-13 19:21:51 

  • 1、地线至灯具不用考虑,但是3根线必须接至吊线盒。 2、SC15 BV-3*2.5其中的地线作用,3根线中分别为火线,零线,地线,地线是现行规范要求的,原规范规定低于2.4米及有水房间要设计为3根线。 3、吊链式荧光灯没有必要做金属软管,如果设计要做的话,要另套定额

    2010-05-13 14:21:42 

  • 高度为2.5米,地线不用考虑, 如果明装不用软管,暗装用。

    2010-05-13 14:59:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!