消防喷淋预作用系统中湿式报警阀有何作用,预作用系统与雨淋系统有何区别?
据俺的初步了解,预作用报警阀包括一个湿式报警阀和一个雨淋阀,但是看了说明还是不了解其中的湿式报警阀起到什么作用,雨淋系统只有雨淋阀没有湿式报警阀,我也没看见有什么作用上的不同啊?问题补充:五楼以前(含五楼)的内容都是所答非所问,不知在想什么?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
湿式报警阀,如果喷淋管道中如果水在流动,管道原有的静压会发生变化,会激发水力警铃报警,(它的原理可以参看一些阀门说明书,)且压力开关动作,从而来启动喷淋水泵. 湿式报警阀可以启动喷淋系统,保证水流畅通和反馈报警信号的作用。 平时注意定期开启试验阀试验及保持环境干燥清洁不潮湿使其生锈
2010-01-27 07:27:44
-
ZSFZ型湿式报警阀装置与其它部件(如压力开关、水流指示器、喷头等)组成的ZS湿式自动喷水灭火系统是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4℃~70℃ 环境温度中使用(并只能竖向垂直安装),当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头喷水自动启动系统将水直接喷向火灾发生区域,并发出报警信号,以达到报警、灭火、控火之目的。
2010-01-27 08:27:06
-
简单点说的话,湿式系统是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保护。湿式报警阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了,阀后的压力大,水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般是由传动管启动,当系统的的闭式喷头动作后,传动管中的(水或气)压力联通着雨淋阀开启装置,从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护,而系统的喷头是开式的,直接大面积的喷水保护。 二者最大的区别就是湿式系统管网中平时是有水的,需要时直接喷水。 而预作用系统平时管网中是没水的。但传动管可能是用水,或用空气代替的。 这是系统的简单工作原理。你可以看看阀门厂家的工作原理图。
2010-01-27 10:12:42
-
自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)和闭式系统 民用建筑大多都为湿式系统,闭式系统又分为 湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依次为干式报警阀、与作用报警阀等等 开式系统(也叫雨淋系统)分为 水喷雾 细水雾 水幕系统,用在开式系统上的叫雨淋报警阀,与水雾喷头、细水雾喷头、水幕喷头组合就形成了 水喷雾系统、细水雾系统、水幕系统;用在预作用和循环系统上的叫预作用阀,国内大多用雨淋阀代替。 湿式报警阀和雨淋报警阀的主要区别就是系统处于准工作状态时的情况,闭式的报警阀是常开的,喷头喷水后不需要再打开报警阀;而雨淋报警阀是常闭的,需要与火灾自动报警系统联动,火警信号确认后(收到两级与门报警信号),打开雨淋阀(通过传动管上的电磁阀),压力开关动作(需要稳压装置提供压力,电磁阀打开后,压力开关动作),启动消防水泵,喷头喷水灭火。
2010-01-27 15:46:35
-
呵呵,007很专业哦。说的也比较全面
2010-01-29 20:42:55
-
使用预作用报警阀只要一个湿式报警阀就可以了,没有必要再不设一个雨淋阀。作为灭火系统湿式报警阀是用于管道中有压力水的系统中。 雨淋阀是用于管道中没有水的系统中,作用也是大同小异。
2010-01-31 19:55:07
-
支持007.
2010-02-01 20:26:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看