牛头马面 2010-01-28 13:48:42 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 533查看 4回答
GGJ10.0中,柱子与基础相交位置,柱箍筋只算了两根,而且只是外面大箍,为什么?
GGJ10.0中,柱子与基础相交位置,柱箍筋只算了两根,而且只是外面大箍,为什么?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:软件是按照平法要求计算的,04G101-3中规定:柱在基础内的箍筋为间距不大于500mm、两道非复合箍,软件是按两道非复合箍默认的,同时对此我们也是可以修改的,【工程设置】—【计算设置】—【柱】—【柱在基础插筋锚固区内的箍筋个数】我们可以改为任意数值。
2010-01-28 14:03:35
-
03G-101图集明确规定,基础内只算两个封闭箍筋的,软件是正确的,请仔细查看101图集
2010-01-28 13:55:22
-
软件是按照 101图集要求设置和计算的;如果你的设计与101图集不同 可以修改计算规则。
2010-01-28 13:59:56
-
在【计算设置】中修改箍筋个数及第5条外侧箍筋改为否。
2010-01-28 14:17:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看