shijiazhuang 2010-01-29 17:19:48 | 北京市 行业软件 | 884查看 2回答
电气调试问题?
请问:备用电源自投装置调试和事故照明切换装置的区别?分别用于什么情况?我这个有应急配电箱,是双电源的,用不用做调试呢?如果做的话,应该套哪个呢?(北京地区)
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.备用电源自投装置调试是本工程供电系统的备用电源自投装置(例如备用柴油发电机)。2.事故照明切换装置是正常照明和事故照明能自动切换的一套装置,和双电源应急照明箱差不多。 双电源应急照明箱的调试费套北京01电气定额9-31。 备用电源自投装置调试费套北京01电气定额9-29。
2010-01-30 12:56:20
-
1.备用电源自投装置调试是指变电所供电系统的备用电源自投装置。2.事故照明切换装置是按设计完成交直流切换的一套装置,和双电源应急照明箱是两码事。双电源应急照明箱中有需要调试的原件才能计算调试费,没有就不能计算调试费。
2010-01-29 18:09:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看