• 关于保温层计算的问题

    轴线间的长度距离明明是3米,可是计算的时候长度怎么是按3.3计算的呢?请教各位帮帮忙解释一下

    保温层

    轴线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你在定义保温层厚度是多少,应该是加了保温层厚度后的轴线长度

    2010-02-23 10:36:48 

  • 外墙保温长度,应该是按外墙外边线计算,不应该按外墙轴线间长度计算。你检查一下,外墙外边线的长度是不是3.3。 补充回答:检查墙是否有偏移。检查保温层厚度,软件是不是加上了保温层的厚度。

    2010-02-23 10:23:35 

  • 外墙保温长度,应该是按外墙外边线计算;施工中也是这样做的

    2010-02-23 11:01:18 