通风空调工程管道算量的疑问
为什么风管标注1080×120,支管算至主管中心要加不可见主管尺寸的一半?不是扣减可见面尺寸的一半吗,也就是1080?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
风管计算规则是按中心线长度计算。水平风管的高度是120mm,计算一半就是0.06m。
2023-04-15 17:57:32
-
浙江版的教材,没有计算风管末端的堵头算量;而江苏版的教学视频是计算堵头的。所以到底要不要算堵头?2023-04-15 16:29:48 补充浙江省二造考试要算堵头吗
-
DN32算量里的0.45+1×2是哪里来的?DN25算量里的3+6,为什么不算到横支管的高度,右边不算到7标高吗,左边不是算到和DN20交叉点?
-
我这个工程设计说明设置在空调区域的通风管道均成品双面彩钢复合风管,我这个在卫生间
我这个工程设计说明写着设置在空调区域的通风管道均成品双面彩钢复合风管,平时通风风管采用镀锌钢板,我这个在卫生间连接换气扇的风管算空调区域的还是算平时通风
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看