老韩 2023-04-17 15:11:31 | 安徽省 安装结算土建计量GTJ | 356查看 1回答
各位老师们,到底是设置3根线还是2根线?
设计说明中:照明支线均采用BV-2X2.5+BVR-1X2.5铜芯塑料电线(N为导线根数,详见平面图中标注),插座线采用BV-2X2.5+BVR-1X2.5铜芯塑料电线,其中PE线为双色铜芯塑料软线。各护管根据系统图要求,凡安装高度低于2.4米及I类灯具均增设BVR-1X2.5(PE)线。
系统图中如下:
按照系统图中,该配电箱的回路都是3根线(包含着一根PE线)是吗???,那么“凡安装高度低于2.4米及I类灯具均增设BVR-1X2.5(PE)线。”这句话怎么理解吗? 其中低于2.4米及1类的灯具是指 日光灯、应急灯、出口指示灯、方向灯等的金属软管的立管中要增加一根PE线吗?还是指是其他意思?
我把上面的这些回路都是设置成3线的(水平、竖向的)?这样正确吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、2是4根线
3-10是3根线
系统图中已经增设BVR-1X2.5(PE)线
首次提交 2023-04-17 15:14:01 最近修改2023-04-17 15:16:59 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看