荒恩 2023-05-12 10:10:27 | 湖北省 安装 | 274查看 2回答
请问,应急照明线是两根线绘制还是合并成一根线绘制。
是WDZN-BYJ-450/750V-3X2.5+WDZN-BYJ-450/750V-1X2.5 还是DZN-BYJ-450/750V-4X2.5
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
合并成一根管线(4*2.5)绘制。
2023-05-12 10:14:24
-
一根线标注根数即可
2023-05-12 10:16:55