realfox@126.com 2010-04-17 11:16:14 | 山西省 其他专业 | 944查看 1回答
钢筋安装:什么型号的钢筋进行电渣压力焊
是不是二级25以下钢筋只要是竖向或者是斜向钢筋都是电渣压力焊,二级25以上的钢筋只要是竖向或者是斜向安装都为套管挤压
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳常规二级钢大于等于16以上竖向钢筋采用电渣压力焊,大于25以上应按设计要求设计未明确应在图纸会审时确认。