fuwenju 2010-04-28 15:53:41 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 2429查看 7回答
谁知道工程上钢筋什么时候用电渣压力焊接头,啥部位用电弧焊及锥螺纹接头,用软件时候如何设置?
谁知道工程上钢筋什么时候用电渣压力焊接头,啥部位用电弧焊及锥螺纹接头,用软件时候如何设置?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
谁知道工程上钢筋什么时候用电渣压力焊接头,啥部位用电弧焊及锥螺纹接头,用软件时候如何设置? 音符你好,我是商城的,你的问题是工程上竖向钢筋用电渣压力焊接头和直螺纹,水平方向的用电弧焊及直螺纹接头,锥螺纹接头造价过高现在少用了普遍用的是直螺纹接头,详见下表
2010-04-29 07:40:23
-
框架柱的纵筋大多是电渣压力焊,或锥螺纹、直螺纹连接的,具体要根据设计确定; 电弧焊、大多是框架梁或非框架梁的纵筋使用的,也可选用直螺纹、锥螺纹、套筒等机械连接,用什么连接方式要根据设计确定。
2010-04-29 08:13:40
-
电渣压力焊只能用于纵向构件的受力钢筋,比如柱、剪力墙构件的》14以上的钢筋可以用电渣压力焊。不过具体还得看图纸设计
2010-04-29 08:43:35
-
老乡你好!通常大于或等于16要采用机械连接。设计没有明确规定时,为了现场施工方便,施工方可以提出施工方案,电渣压力焊和锥罗纹是机械连接形式
2010-04-29 16:55:22
-
通常来说只有纵向构件的钢筋直径大于等于16MM采用电渣压力焊接小于16的绑扎即可 至于螺纹连接要根据甲方和设计要求。没有具体标准,但是一般人防工程要求必须用螺纹连接
2010-04-28 16:26:39
-
这个没有具体的要求的。一般的这种情况是根据你们现场的施工方便程度确定的。。但是一般的都使用电渣压力焊接头或者是直螺纹接头的。。锥螺纹接头是钢筋直径不同的连接。看看你们项目是选择什么的。。但搭接设置中修改即可。。 这要根据你门现场的施工方案的。。你这样问我也具体说不上的。。加入你们那有直螺纹,,但是找不到个搞电渣压力焊接头的人。。那么难道你会选择电渣压力焊接头吗?。。。。所以这个一般的是根据项目所在地的情况决定的。。就像我们施工方都是直螺纹。。不管什么构件都是。。。
2010-04-28 16:00:15
-
常规做法是:竖向钢筋(柱及墙)直径≥16时采用电渣压力焊接,这样既节约了成本,同时也方便施工。横向钢筋(梁及墙)直径≥16时规范规定宜采用焊接(单面焊接、双面焊接、闪光对焊)或机械连接(直螺纹、挤压、套筒),常规采用闪光对焊和单面焊接配合。当图纸设计有特殊规定时,按图施工。
2010-04-30 10:46:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看