• 钢筋算量中,剪力墙中的连梁按什么梁计算?柱子和梁的钢筋怎么布置?

    全是剪力墙,1。里面的连梁是按什么梁计算? 2。当遇到暗柱时,是墙通长画上去,然后暗柱点布上去吗?不过这时剪力墙的水平筋不会扣除,会不会算错了啊 3。如果剪力墙里一个暗柱特别大,此时的梁是画到轴线啊还是画到暗柱边缘啊(暗柱边缘离轴线有15000长)? 谢谢

    问题补充:有什么依据没?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1。里面的连梁是按什么梁计算?按连梁画和计算。 2。当遇到暗柱时,是墙通长画上去,然后暗柱点布上去。这时剪力墙的水平筋不会扣除,不会算错。 3。如果剪力墙里一个暗柱特别大,此时的梁是画到轴线。

    2010-05-01 07:19:23 

  • 1.剪力墙里面的连梁当然是按连梁画. 2.暗柱是剪力墙的一部分,应该是画完墙后在墙里面布置暗柱. 3.梁是画到轴线的,

    2010-05-01 09:36:09 

  • 按连梁计,定义连梁后之后点很快的,至于钢筋的扣减问题,这个你不用担心,你在计算设置里面看它的扣减说明,不过一般是没问题的。

    2010-05-01 07:54:29 

  • 连梁请参照钢筋图集,画的时候在门窗洞口中有连梁,先画墙再画门窗洞最后画连梁

    2010-05-01 23:55:22 

  • 1,剪力墙里面的连梁是按门窗洞里的连梁定义并绘图。2,连梁是设置在门窗洞口上的,定义好后直接点画到洞口上即可。跟暗柱没有关系,3。无论暗柱大小,剪力墙都要画到轴线。连梁的大小跟门窗洞口的大小有关,跟暗柱大小无关。

    2010-05-04 16:15:28 

  • 这此依据全是03G101系列图集中的内容。千赢官网首页登录入口的计算依据也是根据他的

    2010-05-01 12:01:03 