• 某跨的其中一段箍筋加密区的范围怎么确定

    在一跨的一段范围内梁原位标注为A8@100/150(2),这一段的加密区范围怎么确定啊?有什么依据吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:如果是框架梁的话,当设计的抗震等级为一级时取2倍的梁高加密;当设计的抗震等级为二级及以上时取1。5倍的梁高加密,最小不少于500。如果是非框架梁就要问设计人员了,因为平法中非框架梁不要加密。 当然适用了。非框架梁不可取用。

    2010-05-05 11:49:03 

  • 当设计的抗震等级为一级时取2倍的梁高加密;当设计的抗震等级为二至四级及以上时取1。5倍的梁高加密,最小不少于500。图纸要以原为标注为准,加密区为100,非加密区为150,一跨的俩侧加密区都为一级时取2倍的梁高加密;当设计的抗震等级为二至四级及以上时取1。5倍的梁高加密!

    2010-05-06 10:49:53 

  • 一级抗震等级的梁箍筋加密范围为:大于等于2倍梁高或大于等于500MM,取其最大值,距柱边50MM开始绑扎。 二~四级抗震等级的梁箍筋加密区为:大于等于1.5倍梁高或大于等于500MM,取其最大值,距柱边50MM开始绑扎。

    2010-05-06 10:16:40 

  • 是跨内的其中一段这样标注的话,看本跨的加密范围,在加密范围内,跨加密区就是这个标注的加密区,标注段剩余部分为非加密区

    2010-05-05 12:11:13 

  • 按图纸说明,没有说明按03G101图集。一般在支座500mm范围内加密

    2010-05-05 11:47:03 

  • (1.5h,550)取大值

    2010-05-05 11:49:35 