关于03G101-1第40页的正确理解
1.这里只适用于KZ,QZ,LZ的箍筋加密区范围,那么计算时对于芯柱,框支柱的箍筋加密区范围又应怎样确定呢? 2.“底层柱根加密≥Hn/3,”与“底层刚性地面上下各加密500”两者各应在什么时候使用呢?是否对于底层柱两种情况都要同时使用?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
底层柱根加密≥Hn/3,是基础以上的柱加密 底层刚性地面上下各加密500,是两个楼层中间的柱上下加密范围MAX(长边尺寸,Hn/6,500)
2010-08-12 11:36:01
-
芯柱,框支柱的箍筋加密区范围按图纸设计要求来布置。 “底层柱根加密≥Hn/3,”与“底层刚性地面上下各加密500”两者之间取最大值。
2010-08-12 12:47:25
-
底层柱加密区Hn/3,是指有地下室的建筑基础底面以上的一层,,地下室以上的(正负零)地面一层,还可以是无地下室有地框梁的,地框梁到一层顶梁的Hn/3
2010-08-14 09:09:04