• 采暖工程中,高层分层打压问题

    采暖工程中,高层分层打压了(有签证),定额第八册中管道安装中已含有打压,是否还要另计压力试验
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    管道安装定额中已经包括打压的工作内容,所以不论是否分层打压都不应该在计算了。 按分层打完压后,又一个系统打压的,这种情况如果有签证单,说明是甲方要求的二次打压,可以计算。

    2010-05-06 09:32:52 

  • 分层打压,也不另外计算压力试验费用,因为它还是常压(既低压)不是中、高压

    2010-05-06 09:34:55 

  • 回答:采暖工程中,高层分层打压了虽然有签证,但执行定额管道安装中已包含打压试验,不需要另计压力试验费用。

    2010-05-06 09:44:10 