llgpal 2010-05-07 16:19:16 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 4229查看 6回答
关于钢筋起步距离问题
1.是否所有的钢筋在计算时都应该计算起步距离,比如柱子中的通长筋,楼梯中的底筋,等等? 2.如果不是,那么什么钢筋应计算起步距离,钢筋在什么构件中需要计算起步距离? 我是新手,辛苦大家说的详细些!谢谢了!问题补充:还有楼梯分布筋是否也算起步距离
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不是所有钢筋在计算时都应该计算起步距离,比如柱(暗柱、构造柱、框架柱)只要图纸上标明了钢筋根数的就不用计算起步距离。如墙、板等只标明钢筋的直径、大小及钢筋的间距的才计算钢筋的起步距离。
2010-05-07 16:33:38
-
起步距离一般是间距的二分一。
2010-05-08 16:44:21
-
柱子中的通长筋,不需要计算起步距离,楼梯中的底筋等要计算起步距离,一般为50毫米。
2010-05-07 16:23:23
-
没有明确钢筋根数的,需要按间距计算的钢筋,要算起步距离。
2010-05-07 16:44:48
-
柱梁板墙中都有,一般为50毫米。
2010-05-07 16:21:22
-
一般是剪力墙与柱,板构件相交位置的钢筋要有起步距离,为墙水平或垂直钢筋间距的一半距离 S/2
2010-05-07 16:26:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看