木木 2015-04-03 09:57:23 | 江西省 安装算量GQI | 2107查看 3回答
关于引上线的问题
下图是某建筑物二层电气图,一个配电箱在该层有个引上线,但是从三层至屋顶的相同位置,都没有此配线箱,也没有引下线,请问,该引上线如何如理?(要将配电箱算至阁楼层么?是用二楼配电箱的高度+二层直接到阁楼层的层高么?)谢谢解答。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这是个引上的图例没有错。你看下系统图,确定该系统二层以上是否还有配电箱,如果三层至顶层没有配电箱,就不计算,但阁楼有配电箱并且是在这个系统中,那就要计算了,计算的高度是二层配电箱的上皮至阁楼配电箱的下皮。
2015-04-03 10:18:51
-
你好:需要几张图纸结合对照看。
2015-04-03 10:05:31
-
回复:需要怎么计算工程量,必须先搞清这个引上线引到哪里才能做出正确判断啊,建议看看该配电箱的回路信息,然后做出判断。
2015-04-06 21:47:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看