jiuliu 2023-07-20 11:52:17 | 四川省 安装 | 3137查看 1回答
比如,层高6米。风管贴梁底需要增设喷头。但如果是机房内,大于1200的风管安装高度是层底+1.5/+2/+3/+4/这种是就是不用增设喷头的吧
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
zengz
答题: 197 被赞: 46
无论安装高度,只要大于1200就得加设下喷。强条。
说曾经有火灾案例是风管阻隔了热量上升,造成上方喷头不爆没喷洒。
2023-07-22 09:52:52
求解,设计说明要求地下室喷淋管在遇见宽度大于一米二的桥架或风管时做上下喷头
可是这导致增加的管道的工程量怎么计算呢2023-03-22 17:41:57 补充我是要把桥架和暖通的图叠在喷淋图上
风管尺寸500*1600,套宽度是小于1000的定额?
2021-07-28 08:50:41 补充风管的宽度,必须大于高度?
喷淋
设计说明中是这样描述的喷淋系统喷头:喷头采用68℃标准响应喷头,有吊顶的地方采用固定装饰吊顶型喷头;不吊顶的地方如果遇到梁或风管时,采用普通下垂型喷头,其余采用直立型喷头。那这样在计量时还是要按照它的要求来根据不同位置计成几种喷头吗?