Sessile swordsman 2010-05-13 19:33:07 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 485查看 6回答
错层构件是按分层输入好,还是建立子楼层输入好?
错层构件是按分层输入好,还是建立子楼层输入好?问题补充:我用分层输入后,本来是三道暗梁却只能输入两道,柱箍筋本来是三层节点加密,只能按两层计算加密!怎么办呀?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建议按照分层输入,注意构件的标高设置。子楼层与主楼层之间构件没有扣减关系,不建议使用
2010-05-13 19:41:51
-
按照分层好 因为汇总后,显示的就是本层的
2010-05-13 19:41:34
-
答;我的建议是按分层输入好,因为子楼层中的构件与主楼中的构件的扣除关系不明确.那样会影响工程量及钢筋量的计算.在建交错楼层时,你可以按"构件最高处"进行定义新建构件,处理构件时,只需要通过"构件编辑属性"修改构件的标高的问题.
2010-05-13 19:59:13
-
应该按标高归入相应楼层的分层中
2010-05-13 20:09:00
-
错层如果只有梁和板的话,分层就可以,如果还有其他的东西,就用子楼层
2010-05-14 09:50:24
-
错层构件最好还是在分层中处理,这样工程量是有扣减关系的。如果在子楼层设置,是与主楼层没有扣减关系的。会影响到一些工程量。
2010-05-14 07:46:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看