井水 2010-05-14 15:51:09 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1096查看 2回答
关于柱筋锚入承台问题?
在钢筋抽样2009软件中。对于预制管桩设计要求锚入承台200,就是说基础柱筋的底部要放在桩顶上(承台高度要减200MMM),由于我们的软件中承台保护层是40MM,采用什么方法设置才能达到预期设计长度?有几种方法可调?问题补充: 同时设计承台有钢筋网,而且钢筋网必须在管桩上,网保护层40MM符合软件默认值。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通过调整桩顶标高就可以
2010-05-14 16:45:40
-
把承台的保护层修改成200即可
2010-05-14 16:24:00