cike1988719 2011-02-17 08:29:51 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1754查看 2回答
关于桩和柱纵筋入承台的问题?
我做的工程用的是人工挖孔灌注桩,桩纵筋要入承台吧?入多少?桩的箍筋要不要入承台?同样的问题对于柱来说呢?柱的箍筋要不要入承台?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,桩和柱的纵筋都是要入承台的,具体入多少一般设计都有要求,按设计要求输入即可,但桩和柱的箍筋都不计算承台范围,即不入承台,不过柱子在承台内要计算固定纵筋的箍筋,规范为2个箍,如果设计要求不同时,在计算设置中修改
2011-02-17 09:06:53
-
是要伸入承台的,具体是多少设计图纸上会有说明。 “老师你好,桩和柱的箍筋要不要算入承台的那一部分?”这个设计也会有要求,一般是2~3个,可以在工程设置--计算设置中设置,输入内置数据是2个。
2011-02-17 08:30:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看