yusuaning 2010-05-18 10:06:27 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 5615查看 10回答
请问剪力墙结构,屋面上的KL的具体做法是怎么样的?
我们项目的工程住宅楼剪力墙结构,31层,图纸中说到屋面上的KL按WKL的做法做,请问那是不是,KL(WKL)的梁都要锚在GAZ里?就想KL一样 梁包柱,或柱包梁的做法一样?问题补充:我的观点是这样的: 1、GAZ应该按剪力墙墙身在屋面的锚固构造及LAE做。 2、剪力墙屋面的KL按照WKL做,即面筋伸到KL底部。(不用锚进GAZ里)是不是这样的啊?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、GAZ应该按剪力墙墙身在屋面的锚固构造及LAE做。 2、剪力墙屋面的KL按照WKL做,即面筋伸到KL底部。 从理论上是可以的。 但是这里是剪力墙结构,墙的截面小,就将柱的钢筋伸入到梁中更合适,否则在柱梁节点域内钢筋过密,会影响砼的质量。 另外,两种受力是一样的。设计有规定按设计,没有可以自行选用。选用A做法,更合量。
2010-05-20 09:32:50
-
你好: 1、GAZ应该按剪力墙墙身在屋面的锚固构造及LAE做。 这种做法是可以接受的,应该是这样的。 2剪力墙屋面的KL按照WKL做,即面筋伸到KL底部? 这种做法不完全正确,应该是KL梁在边缘时可以采用WKL的做法,在中间的KL还是按普通的梁做就可以了,WKL强调了是边缘时才要锚固到梁下皮,在中间的支座没有这个要求的。
2010-05-20 17:26:19
-
屋面上的KL按WKL的做法做,应该这样的,KL(WKL)的梁都要锚在GAZ里是对的
2010-05-20 12:18:30
-
屋面上的KL按WKL的做法做,应该是指搭接及锚固长度及搭接和锚固的形式相同。
2010-05-20 12:43:30
-
“KL(WKL)的梁都要锚在GAZ里”,这种设计已经逾越了《混凝土结构设计规范》的研究范围,《规范》中的【框架结构】和【框剪结构】研究的只能是框架梁以框架柱或端柱为支座,出现这种设计设计者应明确该节点的具体构造,因为在规范和图集中没有这种构造。 问:我们图纸中说了一句,位于屋面和露台的KL,按照WKL做。请问那位于屋面和露台的KL的面筋只需伸到梁底部就可以了,是这样的吗? 既然设计给了具体的要求,你当然可以按WKL处理了,屋面框架梁支座节点构造可以参照03G101-1平法图集第55页和56页构造处理。
2010-05-20 09:23:37
-
我觉得可以参考03G101-1抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造节点图来做,框架剪力墙结构在屋面可以把剪力墙结构中的暗柱视为框架柱的节点来做。
2010-05-20 09:42:54
-
你应该在设置里面将梁的钢筋锚固设置到柱里面锚固,.
2010-05-20 10:27:12
-
构造是一样的,不过顶层的梁锚入柱是与楼层框架梁不一致的,柱封顶时候的锚固形式也是不一样的,具体你可以参见03G101-1图集的详解
2010-05-18 10:13:49
-
兄弟,你真够执着的,给你一个出处,08G101-11,第51页,有你想要的结果。
2010-05-18 13:30:16
-
我的意思就是说,在这种结构中。对于屋面框梁伸入墙内暗柱时,依照03G101-1 56页做。把暗柱视为框架柱子。这样可以吧!
2010-05-19 15:22:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看