xsw998 2010-05-18 20:47:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2255查看 7回答
剪力墙模板计算时怎么把暗柱的模板也重复计算了
剪力墙模板计算时怎么把暗柱的模板也重复计算了
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是你绘图错误的问题所致,在图形中是没有暗柱构件的,(暗柱是剪力墙结构的钢筋构造加强而已,实际上就是剪力墙)软件中暗柱位置要用剪力墙填充绘制,还有连梁也是,实际上就是剪力墙和门窗洞口的组合(连梁也是剪力墙结构门窗洞口上部的钢筋加强构造而已) 呵呵,以后有检验了就好了,都是从犯错误走过来的
2010-05-18 21:15:34
-
暗柱的模板也要套剪力墙的模板,你等我给你截图看看我的计算式,你可以查看一下墙体模板的计算规则。,没有的(2.7-0.4)*3*2=13.8m2柱子断面200*400mm,层高为3米,轴线间距为2.7米,暗居中,软件的默认设置,和我的结果一样吧,把你建模和构件的表达式截图过来帮你分析一下,或加我好友
2010-05-18 20:49:03
-
答;这个问题,你可以通过设计一下你的图形算量软件中的计算规则,.在暗柱构件中不需要套用相应的构件做法,当暗柱构件宽度大于剪力墙时,你需套用相应的定额子目.如下图:
2010-05-18 20:53:54
-
可以将暗柱全部删除,在构造柱界面,按F3,可以批量选择暗柱,对其进行删除。 另外暗柱套剪力墙的定额。模板是不会重算的。 再一个,从钢筋中导到图形时,可以不用导暗柱。
2010-05-18 20:59:37
-
2008里暗柱构件不需要绘制的,暗柱的模板工作量都包含在剪力墙里 先在钢筋里删除掉暗柱构件后再导入
2010-05-18 20:51:38
-
那就在“工程设置--计算规则--墙”,改变计算规则,选择“无影响”。 “试过了 还是不行 不会是我的软件有问题吧?”是第111项调整“无影响”,请看顾图片1、2.
2010-05-18 20:56:35
-
计算钢筋时可以布置暗柱,在计算砼工程量时,将砼墙体画到柱边,删掉暗柱就可以了。暗柱不是柱,直接暗墙计即可,。
2010-05-18 21:17:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看