kira 2010-12-17 11:25:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2132查看 6回答
剪力墙暗柱模板计算
1.我将GGJ2009导入到GCL2008中,发现剪力墙与暗柱模板没有相互扣减,而且剪力墙模板没有扣除板模板,检查计算规则发现是对滴,然后我将暗柱的属性改为框架柱后重新计算,发现能够正确扣减。请问这样操作是否可行,为什么改成框架柱就可以扣减呢? 2.在GGJ2009中,剪力墙是不是必须画到暗柱外边?经过自己检查发现,画到暗柱中心和到外边钢筋量没有区别。但是网上很多人说要画到外边,为什么这样说呢?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、我认为你这种方法是可行的,你自己注明你尽改的框架柱为暗柱就可以了,反正都是一样的算它的砼量。这样算来应该不会错。 2、大家都说要画到柱外边是为了让你的墙封闭,如果你的墙不封闭,那么在算量软件中画建筑面积、平整场地等时就会画不上去的。
2010-12-17 11:42:13
-
1、就照能正确计算的设置处理 2、只要能正确计算就行了。
2010-12-17 11:31:40
-
因为暗柱包含在剪力墙里面,是它的一部分
2010-12-17 11:45:09
-
暗柱你就不要套用定额了或删除暗柱
2010-12-17 11:30:40
-
算量中不必画暗柱,GGJ2009导入到GCL2008中时不必导入。
2010-12-17 15:13:57
-
1.GGJ2009导入到GCL2008中时,因暗柱属于剪力墙的加强构造,套剪力墙定额子目,所以GGJ2009导入到GCL2008中时只导剪力墙即可,暗柱是不需要导入算量软件的,这样计算的模板就不会出现你讲的问题了。 2.在GGJ2009中,剪力墙应该画到暗柱外边,经过自己检查发现,画到暗柱中心和到外边钢筋量没有区别。这样导入算量软件后就不用导入暗柱,只导入剪力墙即可。
2010-12-17 14:51:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看