243184380 2010-04-27 16:27:36 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2626查看 4回答
剪力墙与暗柱模板
为什么图形算量GCL2008中剪力墙与暗柱模板得工程量合计,要比实际手算模板工程量要多得多?,如何解决这个问题? 以前向千赢官网首页登录入口得专家咨询过,说要剪力墙与暗柱重合就可以了,但实际计算后结果还是一样。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个是你绘图的问题,暗柱部分要用剪力墙代替,图形中就不存在暗柱构件,暗柱只是剪力墙钢筋的加强构造而已。暗柱不用在图形中绘制的
2010-04-27 16:37:12
-
这个是项目措施费用 你设置一下计算设置里的有关模板的扣减关系,这个我们一般很少去关注,反正是措施项目,少点也影响不大。没有严格核对过,反正是可以设置的。你自己查看一下计算设置,看看有没有应该扣减的却没有扣的现象存在。
2010-04-27 16:32:14
-
一般都是先做钢筋,你导出的时候不要把暗柱导出来,算量里暗柱和墙都按墙算
2010-04-27 18:04:09
-
算量软件里是不需要画暗柱的,你将图中暗柱删除,只画剪力墙即可,如果是从钢筋软件导过来的,在导图时不要勾选暗柱,只导剪力墙即可,这样算出的模板就正确了。
2010-04-28 07:55:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看