57****@qq.com 2011-11-13 23:29:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 651查看 4回答
剪力墙与暗柱
暗柱不导入GCL的情况下,如果布置的剪力墙(显示是缺了一小块),会影响剪力墙的砼量吗?还是连拐角的位置也得全布置上。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
暗柱不导入GCL的情况下,如果布置的剪力墙(显示是缺了一小块),会影响剪力墙的砼量,暗柱部分要绘制剪力墙,拐角的位置也得全布置上剪力墙,在钢筋中剪力墙也要接延伸至暗柱的另一边,会影响钢筋工程量;
2011-11-14 00:23:33
-
有两种方法: 1、在画钢筋工程的时候,墙就蛮画,当暗柱与剪力墙重合的部位,导入到图形软件中就不导入进来; 2、你导入暗柱的时候,需要把暗柱改成框架柱,如图所示。 注意点:最好在钢筋工程中,墙满画,因为在布置装修时,需要墙是封闭的。要不就是你后续在图形软件中,进行把墙延伸封闭。
2011-11-14 16:28:06
-
暗柱不导入GCL的情况下,如果布置的剪力墙(显示是缺了一小块),只要相交的墙互相连到墙中心线,就不会影响剪力墙的砼量,拐角的位置不用全布置上的。
2011-11-14 07:36:38
-
暗柱不导入GCL的情况下,如果布置的剪力墙(显示是缺了一小块),会影响剪力墙的砼量吗?还是连拐角的位置也得全布置上。 不影响,因为软件计算的规则是外墙按中心线,内墙按净长线计算,所以已经考虑转角缺口的计算了。这个不用担心。
2011-11-14 10:17:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看