babyfacejj 2010-05-24 20:05:42 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 915查看 4回答
2C25+2C16是上部右支座钢筋,可是输不进去
2C25+2C16是上部右支座钢筋,可是输不进去问题补充:蓝色的这一条的右支座钢筋为什么点不动,输部了2C25+2C16??
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.可能墙的高度不够,不是其梁的支座。最好检查一下剪力墙的属性. 2.从图上看,这里应是县挑,因此,你可用软件中的设置支座功能增加该支座. .
2010-05-25 08:24:22
-
已采纳你好,是因为没有支座,把墙设为梁的终点支座,就可以输上去了,
2010-05-24 20:10:20
-
已采纳你没有将剪力墙设置为梁支座,你可用软件中的设置支座功能增加该支座
2010-05-24 20:12:16
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看