xiongjinbao 2010-05-28 00:39:55 | 北京市 其他专业 | 2904查看 4回答
避雷引下线与圈梁跨接套什么定额,均压环与避雷网跨接套什么定额?当做屋顶的时候这两样是否重复?
避雷引下线与圈梁跨接套什么定额,均压环与避雷网跨接套什么定额?当做屋顶的时候这两样是否重复?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷引下线与圈梁跨接套什么定额(4-55), 水平的均压环与水平的避雷网不相交,不跨接。均压环与圈梁跨接套什么定额(4-50), 均压环一般是每三层(或每层)焊一圈,屋顶只焊避雷网,与引下线相连接。不会重复。
2010-05-28 09:16:38
-
这两项不存在重复问题,按设计标注计算就没问题。
2010-05-28 07:35:37
-
避雷引下线与圈梁跨接和均压环与避雷网跨接都得套‘接地跨接线安装’的子目, 当做屋顶的时候这两项不存在重复。根据设计和设计说明以及接地规范要求实施计算时,分清各自的相交跨接点计算就行了。
2010-05-28 08:08:43
-
你看一下其实防雷就几项可以套项很容易套的,另外你说的内容不存在重复的问题
2010-05-28 13:33:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看