刘将军 2023-09-25 17:46:16 | 贵州省 安装 | 147查看 2回答
回路连接房间里六个离地0.3m的插座,
但是从电箱出来的线,按照图纸的画法应该是走桥架。
问题:是不是我用红色画出来的那段线管走顶敷设,
其他的房间内的部分还是走地面,就不用全部走顶了吧?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
枯二 专家
答题: 649 被赞: 174
对的
2023-09-25 18:02:32
独行者 铂金专家
答题: 57966 被赞: 42896
是的,第一个从天棚引下,后面可走地面了。
2023-09-25 21:29:55
关于刷漆和电线的计算问题
1,按理说凡管道刷漆后方做保温、防护层,但是在第一张图中,黄色矩形方框内标示的信息不一致,“埋地钢管采用三油两部的做法”,但是在第五条中说“给水、消防、排水管保温层外缠绕玻璃布,再刷调和漆二道”,这两道调和漆是刷在玻璃布外侧还是其实应该是刷在管道外壁,图纸这里写错了呢? 2,“消火栓立管及水平横管每隔 3.00处及阀门处再刷80mm宽黄色环带一道, 以便与喷淋管区别”这里的80mm黄色环带如何计算,如果量不是很大的话,是否可以使用管道外表面积进行统一计算呢? 3,图纸说水泵也要刷漆,那么水泵这种东西如何计算其刷漆工程量呢,我给它0.5m2/台可以吗? 4,在电气照明工程电线工程量计算中,假如从配电箱出来的一个照明回路,连接的管吊式的单管荧光灯(假设吊线部分高度为H),由于这是一个回路,且此回路下有多于一个的同种类型的单管荧光灯,那么在计算这部分吊线的长度的时候,是算一次还是两次呢(是电线下到灯具处再上来,还是直接使用导线使灯具分接到此照明回路上呢)?问了施工人员,施工人员说这两种情况在实际施工中都存在,请问预算人员在过程中如何处理这部分的量呢?