zhxyp01 2010-05-29 08:10:01 | 河南省 安装算量GQI | 4857查看 6回答
接线盒和分线盒的数量如何计算
在做工程量时,分线盒和接线盒的数量总是和别人不太一样,请问有没有计算规则
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答;接线盒指两种情况,一种是开关插座接线盒,一种是灯具接线盒。一般在开关插座及灯具中考虑一个接线盒,对于分线盒指在管线变方向时,方向角度大于30度时,你可以按断开处理,每个断开处需要计算一个分线盒。
2010-05-29 08:16:28
-
1. 接线盒的计算:按照设计图纸中的开关数+插座数+灯具数+所有弱电终端数。 2. 分线盒的计算:电气配管途中由三通或四通的管线分支处;管线长度超过8米且有3个弯的,超过15米且有2个弯的,超过20米且有1个弯的,直线超过30米无弯时,都得如是计算分线盒的数量。
2010-05-29 08:36:56
-
有啊 只有配管中才有接线盒,灯具、开关、插座分别有灯具、开关、插座盒;普通接线盒的设置规则是: 当导线超过30米,中间没弯曲, 当导线超过20米,中间1个弯曲, 当导线超过15米,中间2个弯曲, 当导线超过8米,中间3个弯曲, 均需设置接线盒。
2010-05-29 08:16:39
-
在做工程量时,分线盒和接线盒的数量总是和别人不太一样,请问有没有计算规则 只有配管中才有过路盒,灯具、开关、插座分别有灯具、开关、插座盒;按规范规定,过路盒的设置规则是: 当导线超过30米,中间没弯曲, 当导线超过20米,中间1个弯曲, 当导线超过15米,中间2个弯曲, 当导线超过8米,中间3个弯曲, 均需设置过路盒。 说实话,每个人算的工程量都不会相同,没必要担心算的不准确。毕竟这占总造价很小很小。
2010-05-29 08:42:11
-
计算接线盒数量的方法是,每个插座、灯具算一个,开关盒每个开关算一个,其余的按穿线管(室内不含入户主线部分)每10米长穿线管算一个,基本符合现场实际使用的数量,计算规则没有详细的规定,这是河南一本建筑杂志上讲的方法,我计算的工程基本上与现场使用量是吻合的。
2010-05-29 20:06:55
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
民用建筑,用GQI安装算量软件时,接线盒如何计算?怎么设置,生成接线盒?开关、插座、控制箱等用电器具,应该是安装的墙体立面,而CAD图中它们都画在墙表面,管、线的水平距离不准,该怎么设置,才能准确?
-
编制电气清单时,想把接线盒归入相应的管线中,在安装算量软件生成接线盒时,应如何操作?
编制电气清单时,想把接线盒归入相应的管线中,在安装算量软件生成接线盒时,应如何操作?如果采用自动生成接线盒,则所生成的接线盒就无法区分是哪类管线的,请问在安装算量2013中是否有简便易行的方法
-
编制电气清单时,想把接线盒归入相应的管线中,在安装算量软件生成接线盒时,应如何操作?
编制电气清单时,想把接线盒归入相应的管线中,在安装算量软件生成接线盒时,应如何操作?如果采用自动生成接线盒,则所生成的接线盒就无法区分是哪类管线的,请问在安装算量2013中是否有简便易行的方法
-
安装算量中由于构件图元都是一个样子的,但是有的是用铁盒,有的用塑料盒,应该怎么识别?如下图,蓝色线是钢管红色线是塑料管补充问题:各位,看清问题在回答好吗?我不是问如何计算接线盒。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看