啥都不懂 2023-09-28 17:19:59 | 广东省 土建 | 511查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
zhangy 钻石专家
答题: 100346 被赞: 72142
屋架要计算两个面的脚手架,梁计算一个面的脚手架。
2023-09-28 21:54:31
广东定额脚手架中,屋架计至架顶平均高度双面计算是什么意思
广东定额解释
现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以“㎡”计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度双面计算,单梁高度计至梁面单面计算。在外墙轴线的现浇屋架、单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。这句话应该怎么理解?那像这种二楼的斜屋顶的脚手架应该怎么计算?按满堂计算吗(高度超过3.6m)?
土建脚手架问题
22.1.7 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以面积计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。问题一:单梁高度计至梁面在外墙轴线的现浇屋架,这句话怎么理解看不懂。问题二:单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架,为什么最后这句又说单梁不能计算脚手架
这句话怎么理解
“ 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,其脚手架工程量从地面或楼面算起。屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面,套综合脚手架计算。在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。”后面的这句“在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架”怎么理解?
单梁可以再算综合脚手架?不与板相连接
单梁可以再算综合脚手架?不与板相连接、、,,有22层,。,,。高度是从第一层算到22层? (定额:22.1.7 现浇钢筋混凝土屋架以及不与板相接的梁,按屋架跨度或梁长乘以高度以面积计算综合脚手架,高度从地面或楼面算起,屋架计至架顶平均高度,单梁高度计至梁面在外墙轴线的现浇屋架,单梁及与楼板一起现浇的梁均不得计算脚手架。 )