酷酷 2010-06-04 19:59:33 | 重庆市 其他专业 | 8548查看 13回答
梁的腰筋在什么情况下布置,怎样布置?
None
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳当梁的腹板高度大于等于450时,在梁的两个侧面应该沿高度配置纵向构造钢筋;纵向构造间距小于等于200,可以在梁集中标注中输入梁构造钢筋信息来布置。
2010-06-04 21:17:39
-
关于梁的腰筋具做法和规范要求在03GB101-1中叙述得很清楚,做造价,钢筋的知道还是要懂一些的,这样对量的时候才有理可依。希望这些话对你以后的路上有所帮助。 规范里规定梁腹高超过450mm是需要配置腰筋!N为抗扭钢筋,G为构造钢筋。,........................
2010-06-05 08:19:35
-
根据LG03-1图集要求当梁截面高度大于450mm时才设置,(扣除板厚的尺寸)具体腰筋的规格按设计要求设置。(或设计选择的图集)
2010-06-05 09:55:34
-
梁高超过450mm
2010-06-04 20:01:12
-
一般是按设计。 在梁的侧面钢筋中输入,按N4B25的格式。N为抗扭钢筋,G为构造钢筋。
2010-06-04 20:02:25
-
除图纸设计要求外,就根据03-101图集的规定,板底往下梁高超过450时就要设置构造腰筋,间距@200。
2010-06-04 20:15:25
-
一般按图集中说明的来布置。图集如下,梁高-板厚后的腹板高大于450时要设置腰筋,按说明中填加
2010-06-04 20:03:36
-
关于梁的腰筋具做法和规范要求在03GB101-1中叙述得很清楚,做造价,钢筋的知道还是要懂一些的,这样对量的时候才有理可依。希望这些话对你以后的路上有所帮助。 规范里规定梁腹高超过450mm是需要配置腰筋!N为抗扭钢筋,G为构造钢筋。
2010-06-04 20:25:22
-
梁的腹板高度超过450就要布置。
2010-06-04 21:12:16
-
所谓腰筋就是在梁的两侧(腰部)对称布置,主要是加强因梁过深防止梁出现裂缝而设的构造钢筋,一般在梁高度大于600mm时开始设置,具体应按设计要求而定。
2010-06-04 20:36:25
-
你看图集03G101就是超出500吧 可能设计会有一个标准 如果图纸上没有那就看结构说明就可以了 应该是按着一个图集来设置这个腰筋
2010-06-04 20:46:53
-
梁的腰筋在什么情况下布置,怎样布置? 根据LG03-1图集要求规范里规定,梁腹高超过450mm是需要配置腰筋!N为抗扭钢筋,G为构造,梁高-板厚后的腹板高大于450时要设置腰筋,纵向构造间距小于等于200,就是说从板下梁高大于450,就按照200间距设置腰筋,如果板下够600就是三道腰筋,够800就是四道腰筋,如果图纸注明者除外,图纸没有注明都是G为构造钢筋
2010-06-05 11:09:50
-
梁腹板净高大于450时设置构造钢筋或者抗扭筋G、N
2010-06-05 11:12:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看