花絮 2011-06-01 16:09:48 | 重庆市 其他专业 | 3694查看 3回答
满足多板布置板钢筋的情况下应该选择多板布置还是单板布置啊
满足多板布置板钢筋的情况下应该选择多板布置还是单板布置呢?选择不一样钢筋量有差别,请问有什么强制性的规定吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳必须按照设计图纸的 板平法图 进行板筋布置。 多板布置 和 单板布置 的钢筋量有很大差别,在建筑力学上有特别大的差别! 设计单位都是通过一定的计算(或软件自动计算),才进行板筋结构设计的。 千万不要在算量时更改设计。免得闹出笑话啊。
2011-06-01 22:19:40
-
还是应该选择多板布置,如果是用单板布置一级钢的弯钩就算多了。
2011-06-01 16:48:04
-
一般按照图纸的画法布置就行吧 钢筋量有差别的 牵扯到钢筋锚固搭接的问题 量会有一点小差别 觉得连续通过好,规范中有一条:钢筋布筋能通则通 可以看看现场一般怎么做
2011-06-01 16:20:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看