CJ0511 2012-11-06 11:37:59 | 重庆市 其他专业 | 1260查看 3回答
同标高的楼层板该用多板布置还是单板布置?
楼层板。标高一样,那么板面筋和底筋是应该直接一根通还是单板布置? 我看图纸上说的是能通侧通 但是师傅说。要单板算量。 楼层标高相同的板间的板筋不能搭接或者焊接么?L7的直径。 求解,我个人觉得如果可以搭接,分开锚固的话,就应该是多板布置。但是师父说我这样是错的。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳同标高的板,板底筋一般是单板布置,因为这样才与实际施工相吻合,板面筋要用多板布置,因为面筋规范要求在板跨中搭接,通长连通。 像L7这样的板筋施工中不会考虑焊接的都是按搭接来施工的。
2012-11-06 11:55:04
-
从施工角度,一般是单板布置,因太长的筋,特别是直径小的钢筋,太长钢筋软不好施工,故一般应是单板设置
2012-11-06 11:55:12
-
钢筋正常情况下施工都是单板布置的 因为施工现场不可能下料很长的钢筋到现浇板上的
2012-11-06 11:55:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看