wangzhaoyang2009 2010-06-11 09:34:31 | 北京市 行业软件 | 1589查看 5回答
关于配电屏
请问北京地区01预算定额中电气定额第一张有低压配电屏屏边安装,请问是套一台配电屏时还要套以个屏边安装吗?屏边是什么?起什么作用的?套配电屏安装时要不要套盘柜配线呢?那套成套配电箱安装能套盘柜配线吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.屏边在整排配电屏的两端,上面没有安装电器,主要是不让配电屏暴露在外面,起安全保护作用。 2.成套配电屏、配电箱柜里面的盘柜配线均由生成厂家完成了,不需要安装单位来做了,因此,施工安装单位不能再套盘柜接线子目了。 3.如果因为个别非标配电箱柜,需要施工单位自己接线组装的配电箱柜,做了箱内的电器安装、盘柜接线,是可以按实际发生的套用电器安装、盘柜接线的子目。
2010-06-11 10:27:38
-
请问北京地区01预算定额中电气定额第一张有低压配电屏屏边安装,请问是套一台配电屏时还要套以个屏边安装吗?屏边是什么?起什么作用的?套配电屏安装时要不要套盘柜配线呢?那套成套配电箱安装能套盘柜配线吗? 答:屏边起保护作用,成套配电箱柜,厂家已配好,一般用不用再套盘柜配线
2010-06-11 12:48:20
-
配电柜是成套的,不需要配线,系统调试要做的。
2010-06-12 08:46:21
-
请问北京地区01预算定额中电气定额第一张有低压配电屏屏边安装,请问是套一台配电屏时还要套以个屏边安装吗?屏边是什么?起什么作用的?套配电屏安装时要不要套盘柜配线呢?那套成套配电箱安装能套盘柜配线吗? 答:如有屏边需要安装,在套用定额,因屏边起保护作用,成套配电箱柜,箱柜内线缆厂家已配好,一般用用再套盘柜配线,如有发生可套用此定额
2010-06-11 11:21:56
-
请问北京地区01预算定额中电气定额第一张有低压配电屏屏边安装,请问是套一台配电屏时还要套以个屏边安装吗?屏边是什么?起什么作用的?套配电屏安装时要不要套盘柜配线呢?那套成套配电箱安装能套盘柜配线吗? 答:屏边安装 是一种安装方式。按照配电屏的定额子目执行。
2010-06-11 15:52:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看