• 如图接地引下线,1处的高度是多少,是0.3吗?还是层高?

    层高

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1处的高度应是按0.3


    2023-11-29 07:32:12 

  • 是设计基础梁的高度

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2023-11-29 04:39:13 

  • 基础钢筋(底筋)至“变电所”地面垂直高度+0.5m

    2023-11-29 05:22:06 

  • 接地引下线的高度是柱长到基础 钢筋的长度

    2023-11-29 08:10:31 

  • 引到基础

    2023-11-29 08:47:07 

  • 距地0.3m

    2023-11-29 19:44:24 