• 计算构件时出错?

    柱 基础层 直筋长度的计算结果小于0,计算公式为【-30】?这是计算完出错的提示,请问一下,这是什么原因?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    有时候是出现这种情况,如层高很小时,计算柱钢筋,因计算规则上是减加减加,所以有的变成负数。这种情况就需要从钢筋的计算设置中柱中修改。

    2010-06-13 09:26:10 

  • 不知是个别柱子还是绝大部分柱子计算都是这样?请补充说明一下?如果是个别柱子出现这种情况,你将该柱属性里计算设置里钢筋露出长度改为0试一下

    2010-06-13 15:53:54 

  • 基础梁在基础层设置时,有的版本会出错,解决办法,在一层布置,调标高到基础层会好的.

    2010-06-13 05:36:28 

  • 应该是你的基础层的标高设置的不对。

    2010-06-13 07:26:57 

  • 软件是严格按着图集的 所以需要减的地方比净长还要大 所以就出现这种情况 就是一些小的构建的原因的

    2010-06-13 08:58:47 

  • 这种情况估计就是你标高设置的问题了

    2010-06-13 08:31:24 

  • 你可能基础层的标高设置不对,你检查一下,重新设置。

    2010-06-13 04:42:32 

  • 柱子在一层里的高度太小,计算错误了,应该到图里把层标高核对下

    2010-06-13 09:17:47 

  • 层高太小了 软件按照其计算公式 计算下来为负值 可以将上一层的柱子标高修改一下 延伸到基础里

    2010-06-13 11:21:59 