飞翔 2010-06-14 15:55:33 | 山西省 其他专业 | 701查看 5回答
框架梁上部加筋接头位置
框架梁在柱子支座处上部的一排、二排加筋是否可以有接头,接头的位置问题补充:有什么规范或图集明确规定吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答;框架梁在柱子支座处上部的一排、二排加筋是不可以有接头.
2010-06-14 16:13:52
-
按照规范是不可以设置接头的,因为支座钢筋在构件的受力位置上。
2010-06-14 16:02:53
-
框架梁在柱子支座处上部的一排、二排加筋是否可以有接头,接头的位置 答:不允许的,梁的负筋是受力最大的地方,你可以参阅一下,第四版的施工手册中,关于钢筋接头位置设定的内容
2010-06-14 16:05:23
-
绝对不可以!必须在中间三分之一处接头。
2010-06-14 16:06:44
-
框架梁在柱子支座处上部的一排、二排加筋不可以有接头.最好是整体钢筋,这样框架梁的受力才好.
2010-06-14 19:49:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看