喜子 2010-06-15 15:49:26 | 湖北省 其他专业 | 2690查看 8回答
圈梁的标高
设计说明 窗口上下都有圈梁。。。圈梁顶面标高我这么算的:窗离0.00为600。窗口高2700 圈梁高180 相加的3480。。可是为什么别人写的是3380 。。首层结构标高为-0.1。这里我认为还得+0.1 。。。为什么还要-0.1呢?迷茫了。。想不通了。。 2。洞口下方的圈梁顶标高是600。。可别人是500。。感觉有与首层地面结构标高有关。。我想的是应该+0.1。。。为什么要减了??因为它比地面低了o.1嘛。。所以要加上呀。。这首层地面标高真把我搞晕了。。。帮我理解理解下。。。。谢谢各位!!问题补充:怎么要减那个0.1 我就这点想不通。。
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳窗离0.00为600。窗口高2700 圈梁高180 相加为3480是没错的,但这个数字是表示其高度而不是标高,标高就要从首层结构标高开始算起,因为你首层结构标高为-0.1,所以别人就将3480-100=3380,所以圈梁的顶标高就出来了为+3.38 标高和高度不是一样的!
2010-06-15 17:24:31
-
首层结构标高向下负0.1,那么层顶标高也向下了0.1,应当减去。 比如,首层结构标高为-0.1,层高为3米,那首层的顶标高是3-0.1 是相对于正负零的基础上层高就为3米,可层底标高比正负零下负了0.1.首层的顶标高也相应下负。
2010-06-15 16:50:30
-
如果按你这么说的话,圈梁结构顶标高应是3480(按窗离0.00为600为标准的话)。不应加也不应减。一般的,结构标高一般会比建筑标高低3到5CM。 如果要算圈梁顶到-0.1的层高的话那就是3.48+0.1=3.58米,这该清楚了?
2010-06-15 20:57:30
-
应该按结构标高计算
2010-06-15 15:55:27
-
圈梁顶面标高我这么算的:窗离0.00为600。窗口高2700 圈梁高180 相加的3480。顶标高=3.48-0.1=3.38。 洞口下方的圈梁顶标高是0.6。减去0.1 就是0.5的标高。其高度就是0.5+0.1=0.6
2010-06-15 15:56:20
-
1、当建筑标高是正负0.00时,在结构画图中,你采用建筑标高定义底层的层底标高,3480是对的。如果别人采用的是结构标高-0.1作为底层的层底标高,他的3380也是对的. 2、与1是一样的。 实际上建议按自己的思路来处理,首层结构标高为-0.1定义为建筑标高0.000就容易理解了,这样作的结果是0.000以下结构工程量略大,但屋面结构工程量略小,最终结果误差是很小的
2010-06-15 16:01:58
-
你不可以加0.1,软件在层高里面会自动相加,你再加,软件再自动默认那就多了。
2010-06-15 16:03:07
-
只要按图纸计算出圈梁的体积就可以了。
2010-06-15 15:54:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看