• 汇总计算出现问题

    汇总计算后出现提示柱的直筋计算长度小于0,无法计算。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一种原因,是梁板的高度有误,造成的,检查一下,修改过来。 二种情况,可能是有的层高过低,因为柱的计算长度是净长减下层露出长度加上层露出长度,这种情况,,就点开计算设置,把抗震柱外露长度,调到零。

    2010-06-16 19:15:37 

  • 可能是设置层高设错了,应重新设置层高,没有层高软件是无法汇总计算的。

    2010-06-16 19:20:32 

  • 参见下面解释,注意检查即可 1.查看与柱相交梁的原位标注和集中标注的标高与截面信息,如果梁标高很低这样会压低柱高度,造成软件计算时柱上下加密区之和大于层高,柱直筋长度成为负值无法计算。 2.查看与柱相交的板的标高与厚度。 3.查看上一层的柱钢筋直径与这一层的比较是否增大,如直径增大,软件会按照03G101-1图集第36页的图2进行计算,上一层的钢筋向下伸入后与本层的钢筋连接,若伸入的长度与本层露出长度之和大于层高时,也会出现这种提示。   出现这种情况时,可双击对话框中错误的柱构件,软件会快速找到出错构件,按第1、2、3种方法检查梁、板标高,上一层柱钢筋直径,若不是误操作,实际图纸就是如此要求,可调整这个柱的露出长度值。

    2010-06-16 19:24:47 

  • 用户把下层的构造柱画到上层中去了,造成构造柱读取层高就为负值,所以计算长度小于0.可以把构造柱复制到下层中去,再汇总就没有问题了。 还有的情况是:基础梁在基础层中绘制的,但是标高调到了其他层,这样就会导致其他层的柱子计算报错,提示长度小于0.属于那层的基础构件就在那层绘制就可以了。

    2010-06-16 19:14:48 

  • 答;这个是你的柱构件的高度小于计算设置中的规范要求,不允许计算,你可以双击错误信息,把柱属性中的插筋构造改为"纵筋锚固"再进行计算一下.

    2010-06-16 20:07:24 

  • 像这种情况,你可以把报错的柱子选中,然后再属性编辑框中,将其他属性中的 计算设置点开,在弹出的对话框中,找到钢筋露出长度那一项,点开,又会弹出 一个界面,将里面的数字改为0就可以了; 在这里要说明的是,着只是对单个柱子的修改,如果报错的柱子多的话,建议你 在工程设置中的计算设置里面,同样将露出长度改为0,不过他这里是对整个工 程而言的,不建议使用!还是一个一个改,结果要准确些~!

    直筋

    直筋计算长度小于0

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2010-06-16 20:38:22 

  • 层高太低了 把此层柱删掉,下面的延伸上来

    2010-06-16 21:22:06 

  • 检查一下楼层管理的 楼层的设置是否有问题

    2010-06-17 10:09:40 

  • 柱子所在层的高度有问题,该柱与想邻层是否想接

    2010-06-17 12:01:58 