高寒 2024-01-12 08:25:52 | 湖北省 土建 | 356查看 3回答
如图,我把HPB300和HRB400直径大于16的钢筋搭接方式全部改为了绑扎
如上图所示,在钢筋直径大于16时连接形式默认采用机械连接,计算所得到的直径为8的钢筋重量为143.624t,然后把钢筋直径大于16的连接形式全部改为绑扎,计算所得到的直径为8的钢筋重量是171.768t,我想请问大家是什么原因导致钢筋直径为8的钢筋量多出了这么多?
2024-01-12 08:40:14 补充
因为这个模型直径为8的钢筋全部用在框架柱的箍筋以及梁上的箍筋,看上图所示,只有柱的钢筋量发生了很大的变化,我不是很理解,是柱上的箍筋变多了吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
8的钢筋可能在框架柱纵向钢筋的绑扎区域进行了加密。
2024-01-12 08:38:30
-
设置为绑扎搭接,是要计算搭接的,大约这个接头长度在0.5m左右。
2024-01-12 08:30:51
-
绑扎需要搭接长度
2024-01-12 08:31:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看